当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
安川G5变频器
点击:
972
| 回复:
8
XIAOFEI
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2004年9月30日
发表于:2005-07-06 11:09:00
楼主
各位好: 有一个问题请教各位工控友人: 安川616G5-1.5KW变频器在焊下模块后送电显示SC,无法对驱动电路进行修理,请问大家怎样能消除SC.使变频器能正常运行呢,有高招敬请指教!深表谢意!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
YLRC
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:289
注册:2003年12月19日
发表于:2005-07-06 14:02:00
1楼
在PC929旁边有一小光耦,把它短路即可.
回复
引用
举报
XIAOFEI
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2004年9月30日
发表于:2005-07-06 14:07:00
2楼
谢谢原来如此: 请问您怎么短路呢?是1~2脚短路还是3~4脚短路
回复
引用
举报
XIAOFEI
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
发表于:2005-07-06 14:14:00
4楼
原来如此: PC929旁边有两个小光耦,您说的是紧挨着PC929的那个吗?
回复
引用
举报
XIAOFEI
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2004年9月30日
发表于:2005-07-06 15:57:00
5楼
原来如此您好: 您还在线上吗?您说的那个PC929旁边有两个小光耦是紧挨着PC929的那个吗?是1~2脚短路还是3~4脚短路呢?请您快来点击,赐教与我好吗?急需您的帮助!谢谢
回复
引用
举报
YLRC
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:289
注册:2003年12月19日
发表于:2005-07-13 13:35:00
6楼
小光耦的2脚和一个PC929的8脚是连在一起的.找到这个光耦后把它的3和4脚短接即可
回复
引用
举报
XIAOFEI
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2004年9月30日
发表于:2005-07-25 16:39:00
7楼
谢谢您原来如此,希望我们以后能多多联系.请教您更多的问题
回复
引用
举报
ZQ
关注
私信
精华:13帖
求助:1帖
帖子:80帖 | 305回
年度积分:0
历史总积分:581
注册:2002年10月30日
发表于:2005-07-25 18:07:00
8楼
原来如此
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
设备维修备件管理目标及关键...
[681]
亚洲人力、运输成本上涨 制造...
[189]
一款基于单片机控制的上料机...
[252]
win7 64位step7 v5.5 sp3编程...
[2134]
求好的立体库方案
[375]
三相电力调制器的功能介绍
[118]
什么是技改?
[228]
plc内部培训
[167]
自动化维护人员应知应会
[431]
正在加工产品的机器人和数控...
[114]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号