求助:电机启动,对变压器容量的要求 点击:2609 | 回复:12



冬尔

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2005年6月29日
发表于:2005-06-29 08:46:00
楼主
急~请教:我这里有三台380V、630KW电机星三角(空载)启动,对变压器容量有什么要求(至少需要多大的变压器)? 如果选择软启动方式,对容量又有什么要求呢,各位大虾明示!多谢多谢



老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-06-29 09:00:00
1楼
全压直接启动方式的启动电流约为电机额定电流的5-8倍;星三角启动方式的启动电流为全压直接启动方式的1/3;软启动方式的启动电流一般可以调节,大约为0.7-8倍之间。

冬尔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2005年6月29日
发表于:2005-06-29 11:15:00
2楼
如果我选择2000KVA的变压器,逐个星三角启动,能否实现?

RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2005-06-29 16:27:00
3楼
电机太大了,应该选用高压电机,这样的电机及配套设施运行起来后,很容易出问题,发热严重.

bydfans

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2004年6月11日
发表于:2005-06-29 16:44:00
4楼
我认为楼上的朋友说的对。

冬尔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2005年6月29日
发表于:2005-06-29 16:47:00
5楼
电机是太大了,不过选择低压可以省却很多高压操作的问题,这也应该算是一种趋势吧。 关于大功率低压电机的启动,好多问题需要请教啊。

老小伙

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:35帖 | 1163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1789
  • 注册:2004年3月30日
发表于:2005-06-29 16:48:00
6楼
我认为2000的变压器没有问题。

冬尔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2005年6月29日
发表于:2005-06-29 16:51:00
7楼
楼上的朋友,呵呵。能说一下如何推算的吗? 启动一台应该没什么问题,关键是第一台运转的情况下,二号、三号还可以启动的来吗?

大天使

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:208帖 | 677回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1739
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2005-06-29 19:13:00
8楼
Is<= 3/4+ P1/4P2 Is启动电流 取4-7  P1 变压器容量  P2电机功率

冬尔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2005年6月29日
发表于:2005-06-30 14:49:00
9楼
直接启动可以选择这个公式推算, 星三角启动也是吗?帮忙解释一下下~~~~

LMHT

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 310回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:336
  • 注册:2005年1月08日
发表于:2005-06-30 15:58:00
10楼
用星三角启动这么大电机真够玩的.电机是几级的?三台是同时运行吗? 真要完全空载启动一台的话,2000KVA主变应该没问题.接触器选择质量好,容量大一级的. 制定严格的运行规程. 其实星角启动太生硬.变压器降压启动或变频启动更好.

诸葛村夫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:71帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:479
  • 注册:2004年3月06日
发表于:2005-06-30 20:18:00
11楼
同意流氓海豚

冬尔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2005年6月29日
发表于:2005-07-01 11:15:00
12楼
呵呵,我还是选择软启动吧,星三角看来是挺困难的。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师