求助 陶瓷压力传感器对突升压力反应慢 点击:646 | 回复:2



压力变送器

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2004年4月08日
发表于:2005-06-13 16:31:00
楼主
是否这种陶瓷压力传感器有这种特性,在现场同一管线相距30公分安装有两台压力变送器,量程为50MPa。一台为陶瓷压力传感器,另一台为膜盒式压力传感器,当打开阀门突然增压时,在20MPa以下时,两台表可同步,但是过了20MPa,前者增长缓慢,后者到达34MPa时,前者只有22MPa。请高手指教!



abc)(abc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 445回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:546
  • 注册:2004年11月26日
发表于:2005-06-13 16:47:00
1楼
可以告诉我您是用的什么品牌的陶瓷压力传感器吗?

高真空度

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2004年6月24日
发表于:2005-06-17 18:04:00
2楼
可能是引压囗的问题.

热门招聘