WINBOOK6030如何与三菱FXON串口通讯,需要什么外界配置,简易方法是否有. WINBOOK6030串口是RS232还是RS422? 三菱FXON串口是RS232还是RS422? 多谢帮助 本人电子邮件地址:uvw989@yahoo.com.cn



乖乖怪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2005-05-14 22:10:00
1楼
电话联系行吗?

bck

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2003年11月11日
发表于:2005-05-15 09:11:00
2楼
计算机的串口都是RS232通讯端口,三菱FXON的PLC通讯端口是RS422的.所以使用WINBOOK与PLC通讯需要一条转换数据线SC-09.也可自己做很简单. 如果你的笔记本没串行通讯端口的话,可以买一条USB转串口的通讯线再连接SC-09到PLC.(设置好端口)

感谢万分

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2004年2月28日
发表于:2005-05-16 20:34:00
3楼
谢谢各位的帮助