台达新版WPL编程软件 点击:19753 | 回复:163



yangyfeng

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 764回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-04-15 17:23:00
楼主
台达WPL软件目前可提供下载的最新版本为WPL2.08,若以前的版本为旧版本或WPL2.08有问题,可以到台达电子公司网站下载更新(简体操作系统请下载简体版,繁体操作系统下载繁体版安装,否则会出现乱码): http://www.delta.com.tw/ch/product/em/plc/plc_software.asp 在使用新版WPL2.08发现的任何问题和任何好的建议欢迎在台达PLC论坛提出! TO 台达PLC客户 2006年10月左右会发行WPL2.09(多国语言版:即简体/繁体/英文为同一个安装文件),WPL2.09增加了MODEM远程联机(上下载,监控)/GSM MODEM(短消息传输),特殊扩充模块监控等功能,并修正了以前出现的一些BUG。



晓流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2003年4月26日
发表于:2005-08-11 10:21:00
41楼
近来又发现了两个问题 1、区段注释用中文时,剪切复制时会出现空间不足的错误提示。 2、高速计数器指令向导中,高速计数器的倍频模式和手册中的不一致, 如C251的模式设置D1225,手册中一倍频=K1、二倍频=K2、三倍频=K3,四倍频=K4。(2-22页) 而在高速计数器指令向导中,一倍频=K0、二倍频=K1、三倍频=K2,四倍频=K3。 到现在我也搞不懂哪个才是对的?

yangyfeng

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 764回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-08-11 13:54:00
42楼
to xiaoliu: 1.因为注释是占一空行的,所以若有此提示,请按CTRL+I增加一空行再粘贴复制注释 2.手册上讲述的是正确的,如C251的模式设置D1225,一倍频=K1、二倍频=K2、三倍频=K3,四倍频=K4。这是WPL2.08的小问题,下一版本会修正。

WWQQLL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2005年6月21日
发表于:2005-09-02 21:50:00
43楼
WEDE

说说EC20-4LC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2004年6月05日
发表于:2005-11-01 15:45:00
44楼
dcsd

yangyfeng

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 764回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-01 20:08:00
45楼
[b][color=#800000]台达PLC能通过串口連接Modem實現程序的远程上下载,监控以及PLC发短信报警,所以相应WPL软件軟件現新增加对MODEM(GSM MODEM和标准56KModem)控制功能.可在WPL可以发AT指令对MODEM进行控制,初始化[/color][/b]

牛头人

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:436
  • 注册:2001年4月30日
发表于:2005-11-08 21:34:00
46楼
台达的软件和PLC 不支持在线编程,实在不方便啊。什么时候和日本三菱等一样,能在线修改。否则,每修改一下,都要传一次,用起来太不方便

WYP012

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2005年1月15日
发表于:2005-11-08 21:45:00
47楼
请问,EH的PLC.COM3做485通讯,从口,需设定那几个参数.谢谢

yangyfeng

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 764回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-09 10:08:00
48楼
可以在線修改啊

loulm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2005年10月05日
发表于:2005-11-10 16:07:00
49楼

yangyfeng

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 764回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-11 09:04:00
50楼
[color=#800000][b]只需设定BAUD即可。 设定方法:COM3 的通讯格式默认为7 、E、1,假设需修改COM3通讯速率为38400 bps,则在程序最上端加入下面程序码即可:
LD M1002
MOV HA0 D1109
SET M1136
则当PLC 由STOP到RUN时,在PLC的第一次扫描时间时,会侦测M1136是否有On,若有则会依据D1109的设定值去更改COM3的相关设定。
将COM3的通讯速率改成38400 bps
 
注意事项:
1.当通讯格式修改完成后,将PLC由RUN→STOP,通讯格式不会变化。
2.当通讯格式修改完成后,PLC 电源关闭之后再上电就会回复到出厂设定的通讯格式(若没写上述通讯格式设定代码)。[/color][/b]

傲客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2004年12月28日
发表于:2005-11-11 15:37:00
51楼
我用的USB转串口能下载程序。但监控SA、EH的PLC在115200波特率下有故障。

$$$$$$$$$$

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2005年3月11日
发表于:2005-11-16 15:53:00
52楼
不可以在线修改,太不方便了,仿了三菱的,还嫩

$$$$$$$$$$

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2005年3月11日
发表于:2005-11-16 15:56:00
53楼
不可以在线修改,仿三菱的,还嫩!

yangyfeng

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 764回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-16 17:20:00
54楼
[b][color=#800000]   有在線修改功能啊,点击菜单 通讯(C)---->指令装置在线更新
每次修改程序后(修改不超过13步),编译后点执行“指令装置在线更新”即可[/color][/b]

huier

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2003年5月12日
发表于:2005-11-18 14:05:00
55楼
请问:台达的PLC和松下的触摸屏可以直接通讯吗?要不要再另外做通讯协议?还有,台达的EX系列的AI电流输入阻抗是多少,产品手册上没有。

sunsanr

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:555
  • 注册:2003年5月06日
发表于:2005-11-18 14:35:00
56楼
不用作通信协议,把通讯参数设置好即可,选择好匹配的型号。
AI电流输入的阻抗,我也没找到

huier

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2003年5月12日
发表于:2005-11-18 16:33:00
57楼
sunsanr:
松下的触摸屏软件中可连接的PLC类型中并没有台达这个品牌。你是如何确信可以通讯的?请问你用过吗?

yangyfeng

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 764回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-19 12:27:00
58楼
直接不能通讯。

sunsanr

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:555
  • 注册:2003年5月06日
发表于:2005-11-21 10:49:00
59楼
不好意思,没有用过。
我用过松下的plc,可以和hitech的屏,而hitech是台达的合作商
所以推测的。
to yangyafeng
还请高手给出解决方案阿

yangyfeng

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 764回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-21 13:13:00
60楼
没用过松下的触摸屏软件,但如果里面有MODBUS协议的选项(不一定要有DELTA PLC选项),也是可以通讯的,台达的PCL完全符合MODBUS协议的。如果连这个都没有,就没有办法了,那就选用台达的触摸屏监控台达PLC吧,台达触摸屏价位很有优势的。

EX电流输入阻抗:250欧姆

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师