求助:锅炉液位测量及传送
点击:
2551
| 回复:
42
snow97
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:76
注册:2004年4月01日
发表于:2005-04-02 06:42:00
楼主
还要请教大家一下,现有锅炉需要进行液位测量,并将信号送入控制柜内,液位高低限分别为1.2m和0.9m,锅炉内是饱和水和饱和汽,温度大约在100度以上,要求现场有液位显示。锅炉与控制柜在一个房间内,对于这类液位测量,我如果选用一般的带显示的压力变送器是否就可以了?还是需要特殊的测量变送器?第一次做,有许多问题不太清楚,请大家帮忙,谢谢了!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
chuanli1981
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2005年10月03日
发表于:2006-11-08 19:22:00
41楼
用差压变送器我觉得不太合适,锅炉里的水时间长了会结垢的,对液位回造成影响,时间长了用差压变送器会造成假水位,给生产带来了危险和不变,建议用电容式液位计
回复
引用
举报
张裕明
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:77
注册:2004年12月13日
发表于:2007-01-23 19:42:00
42楼
用差压变送器很好,锅炉里的水建议使用脱氧水就不会结垢了,另外锅炉应定期排污