求助:锅炉液位测量及传送
点击:
2551
| 回复:
42
snow97
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:76
注册:2004年4月01日
发表于:2005-04-02 06:42:00
楼主
还要请教大家一下,现有锅炉需要进行液位测量,并将信号送入控制柜内,液位高低限分别为1.2m和0.9m,锅炉内是饱和水和饱和汽,温度大约在100度以上,要求现场有液位显示。锅炉与控制柜在一个房间内,对于这类液位测量,我如果选用一般的带显示的压力变送器是否就可以了?还是需要特殊的测量变送器?第一次做,有许多问题不太清楚,请大家帮忙,谢谢了!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2005-04-02 16:50:00
1楼
如果锅炉带压,一般压力变送器不适合做液位测量。带不带显示是另外的事情。
回复
引用
举报
测距专家
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2005年3月25日
发表于:2005-04-02 19:10:00
2楼
不知是否可以考虑用激光的! 如果有兴趣,可以联系我!我们一起探讨一下! 13338673778 张汝江
回复
引用
举报
snow97
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:76
注册:2004年4月01日
发表于:2005-04-02 22:00:00
3楼
谢谢周公,每次都是你及时答复,锅炉是密闭的,带压,最大压力约为0.4MPa。我发现上润WIDEPLUS系列远传压力变送器中可用于密封压力容器液位测量,所以我想选这个应该是可以的。 同时也谢谢测距专家和王大的回复,我已上华东电子仪器网站上看了,有需要再麻烦你们。
回复
引用
举报
量子风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 940回
年度积分:0
历史总积分:1259
注册:2004年6月09日
发表于:2005-04-03 11:08:00
4楼
你所测量的锅炉 是什么形式的锅炉? 多大? 具体情况请描述仔细 无论是什么锅炉,如果用测量压力的方式测量水位 都不好 至于楼上有朋友 说用激光 更是离谱 (尽管张汝江 是我的好朋友 呵呵) 你说的用远传的压力变送器 是不妥当的 为什么 请周公 来解释1下 贾 0516-3845092
回复
引用
举报
丘wenzan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:223
注册:2004年8月20日
发表于:2005-04-03 14:03:00
5楼
一个能适应所测量的介质的液位传感器 + 一个液位控制器。即可实现你所要求的控制功能。
回复
引用
举报
粗活
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 14回
年度积分:193
历史总积分:349
注册:2003年1月23日
发表于:2005-04-03 15:37:00
6楼
要分清压力变送器和差压变送器。我建议最好用沉筒测量。
回复
引用
举报
YH5211
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:209
注册:2003年7月24日
发表于:2005-04-04 10:16:00
7楼
如液位不用连续显示,可用电极测量方式;如要连续显示,建议用平衡容器+差压变送器+数字表搞定,只不过钱要多花一点点.
回复
引用
举报
sht102
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 80回
年度积分:0
历史总积分:91
注册:2002年3月23日
发表于:2005-04-04 11:42:00
8楼
可用电容式物位变送器,非常成熟。耐压耐高温,在家可先标定好(去离子水除外),4-20mA输出 可现场显示,航天部102所 HTJ102@163.COM
回复
引用
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2005-04-05 10:43:00
9楼
锅炉通常在加热后水会结垢(常温不存在这个问题),时间长会影响压力检测。如果要用,应该选差压的压力变送器。
回复
引用
举报
量子风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 940回
年度积分:0
历史总积分:1259
注册:2004年6月09日
发表于:2005-04-05 11:24:00
10楼
应该用浮筒 或者浮球的 或者翻版的 搞这行的大多都知道
回复
引用
举报
杨 工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:119
注册:2003年8月01日
发表于:2005-04-05 14:40:00
11楼
兄弟,你提供的资料不够具体,你必须提供温度,压力,气体的密度以及过程连接等资料,如果按照你现在的要求选型的话有很多可以适合.比如说涡街流量计,差压变送器,质量流量计.关键是你要选出最符合要求的设备,必须提供更准确的工况.我的EMAIL- alexyang0510@yahoo.com.cn
回复
引用
举报
唐进
关注
私信
精华:20帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 1339回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2004年9月02日
发表于:2005-04-05 23:25:00
12楼
浮筒式液位计比较合适
回复
引用
举报
唐进
关注
私信
精华:20帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 1339回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2004年9月02日
发表于:2005-04-05 23:25:00
13楼
浮筒式液位计比较合适
回复
引用
举报
trust
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 372回
年度积分:0
历史总积分:450
注册:2004年3月07日
发表于:2005-04-05 23:32:00
14楼
还是差压吧!
回复
引用
举报
杨 工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:119
注册:2003年8月01日
发表于:2005-04-06 21:54:00
15楼
不知雷达是否也可以测量呢,而且应用液体表面产生的泡沫对测量没有影响,如果要控制加水再选用一个液位开关。当然拉差压也能解决这个问题但总归是间接的解决,没有专业的测液位的好
回复
引用
举报
NICH_zhang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2003年10月30日
发表于:2005-04-07 22:59:00
16楼
密封压力容器液位测量必须用差压变送器,汽包液位用双室平衡容器加差压变送器测量
回复
引用
举报
易木
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 57回
年度积分:0
历史总积分:386
注册:2002年8月26日
发表于:2005-04-08 13:01:00
17楼
同意张奋的发言,这才是一个搞仪表的人说的话
回复
引用
举报
不算老手
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2003年9月28日
发表于:2005-04-08 16:51:00
18楼
用磁翻版也可以,但差压表更好一点
回复
引用
举报
李建军1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2005年9月17日
发表于:2005-09-17 18:33:00
19楼
回复
引用
举报
李建军1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2005年9月17日
发表于:2005-09-17 18:36:00
20楼
我想请问一下 废热锅炉的液位测量为什么很少用双法兰的啊 这里有什么要注意的地方马
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
你了解控制柜的安装接线吗??
[2559]
求助,啤酒厂自控系统及工艺流...
[1849]
电梯控制的一些资料和程序,
[1813]
自动送料机(气动式)异常故障...
[1597]
应用i.LON10(RNI)与WonderWa...
[1573]
PTC基础知识
[7614]
电石炉烟气净化及余热利用技...
[1623]
求助:对霍尼韦尔BA系统软件的...
[2445]
广州自主创新结硕果 民族数控...
[1568]
有了这个设备,系统集成省事了...
[2024]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
下一页
尾页