三肯IPF报OCPN??
点击:
997
| 回复:
2
ZJTD
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2002年8月15日
发表于:2005-03-25 13:18:00
楼主
三肯IPF一上电报00.00HZ,后OCPN(恒速中过载200%)初始化无效,请教?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2005-03-25 19:35:00
1楼
初始化CD99为1,再把参数CD43改成150就能解决了。。。