当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
台达
点击:
681
| 回复:
3
点点
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:91
注册:2002年3月17日
发表于:2005-03-02 22:05:00
楼主
有谁知道台达变频器故障代码“CF3”中文意思是“内部线路故障”是什么原因造成的,我在同一台设备上先后两台变频器出现这一故障? 谢谢你们的帮助。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ccyyhhffwwyy
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 86回
年度积分:0
历史总积分:96
注册:2005年2月08日
发表于:2005-03-02 22:21:00
1楼
电流传感器坏了.
回复
引用
举报
点点
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:91
注册:2002年3月17日
发表于:2005-03-03 20:43:00
2楼
电流传感器是怎样被损坏的?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-03-03 23:39:00
3楼
电源不稳定
回复