求助:测量锅炉的软水的流量计 点击:1364 | 回复:8



昭昭

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2003年7月19日
发表于:2005-02-19 20:09:00
楼主
各位大虾: 新年好!我现在要选择一种流量计,他是用来测量锅炉的软水的,直管段只有1.2M,管径100MM,我选的是电磁流量计,但是价格有些贵,我想让大家帮助以下选选型.谢谢



不会游泳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2005年1月28日
发表于:2005-02-21 09:38:00
1楼
椭圆齿轮流量计、金属转子流量计、旋进旋涡流量计都可以满足要求,但如果从价格上考虑,我们家的电磁流量计价格与上述产品价格差不多。

efg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2004年4月16日
发表于:2005-02-21 13:03:00
2楼
金属转子流量计、涡轮流量计、差压流量计(文丘里管式)、容积式流量计都是可以选择的,具体选用哪一种更合理经济,要看具体流量范围、应用环境、精度要求等,如需要请发email

zjl00544

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年11月21日
发表于:2009-11-21 20:05:52
3楼

软化水计量可以选用涡轮流量计、涡街流量计、超声波流量计;

zjl00544

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年11月21日
发表于:2009-11-21 20:08:10
4楼
1楼和2楼说的流量计有些不能使用或者说不好使用,软化水导电率低用电磁流量计不太适用,进口的电磁流量计还可以。北京流量计厂

capsray

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 396回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:388
  • 注册:2007年2月09日
发表于:2009-11-24 14:35:31
5楼
软水电磁流量计不行,这样的直管段可以考虑的产品很多,超声波等都可以

澳泰自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 259回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2009-11-24 17:26:05
6楼

软水导电率低,电磁流量计基本不用;

最常规的还是孔板了!

gingerfair

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年8月23日
发表于:2011-08-23 15:45:47
7楼

兄弟

上面的方法都有缺陷

如果你金钱不问题话,我给介绍一种,智能汽包液位具有全工况条件(锅炉启、停、排污、事故工况等)下液位准确连续测控功能,不存在“假水位”测量。

答案007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2009年12月25日
发表于:2011-08-26 21:08:17
8楼
孔板应该OK了    为什么少于10个字符不能留言呢?!