CSB系列智能超声波液(物)变送器说明 点击:830 | 回复:1



yang1858

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2002年3月12日
发表于:2005-02-18 20:26:00
楼主
CSB系列智能超声波液(物)变送器说明 一、主要功能 (可供套件) 1,不同环境中进行距离准确度在线标定, 2,任意点上下限设定,倒值设定,(可在测距范围任意设定两点间的距离对应4—20MA或0—5V,传感器可方便安装调试,适应各种信号连接要求 )。可用于水、酒、糖、饮料等液位控制 3,输出方式有4--20MA或0-5V输出,0—10V 输出。 数字信号:RS232(三线)/ RS485(任选其一,在定货时约定) 二次示仪表为智能型数字显示仪表,有多种功能,其中上下限设定功能可使液位及物位实现自控及报警。 4, 距离或高度数据直接由LED数码管显示,便于现场测定。 6,安装简单,超声波变送器与二次仪表已全部调试好,可直接应用。 7,全封蔽设计,可用于野外,可直接对酸碱等腐蚀性液体测定 。 8 性价比高、价位超低。 二,主要技术指标 1 ,12或24伏直流供电 2,采用全密封防水超声波传感器设计,适用于恶劣环境 3,声束角小于15度,适合小空间检测 4,量程0.25-8米(液位),重复精度:0.5% ,分辩率:2MM ,带有高精度温度补偿电路。 5, 高亮度LED数码显示,输出信号为0-5V或4-20 MA工业标准信号,(0—10V,RS232或RS485),可实现远距离传输,配合一般工业表头可实现水位(物位)自动控制。 6,带有倒置距离转换功能,可实现上下限点任意设定,(如,水池深度为5M,此时传感器距离水面为4.2M,通过设定可显示水池实际水位0.8M或4.2M ) 7 ,超声波变送器可在0.35--5米内任意点进行开关量设置 ,以继电器输出。 三,安装使用调节方法 1 ,超声波变送器输出线为3根,屏蔽网接地,红色线接正极(10--12V),黑色线接负极(屏蔽网共地),白色线接仪表信号输入端(0.-5V或4-20MA,开关量PNP输出)。注意:为了抗干扰,超声波变送器与二次显示仪表之间的连接线必须为3芯屏蔽线 2,超声波变送器安装固定点要以被测物距探头的距离找出基本点,在探头的发射束角与被测面之间范围内不可有任何物体,以免影响准确数值,超声波变送器可任意方向安装,但超声波探头扩张管必须垂直于被测面。 CSB—3A设定操作方法: *D1,D2,D3为LED *K1,K2,K3为按键 *在设置状态下,约30秒内不进行任何操作将会自动退出设定状态。 *若传感器参数设置混乱,可以按下在断电后按住K1开机,此时D1,D2,D3同时亮,在2秒后放开K1此时传感器全部参数将恢复为出厂默认值。 *如开机后,如D1,D2快速闪烁(约5次/秒)则是内部存储的数据损坏,需恢复默认值后重新设定。 可索取详细技术资料:emll: yangxuan1858@163.com 公司网址:http://www.csb2000.com 可向厂家提供套件,供厂家生产贴牌, 技术联系电话:13355161139 05372401858 杨继峰 另供应超声波传感器测距成品板,价格低,欢迎咨询。



学无崖

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2002年6月20日
发表于:2005-02-21 17:43:00
1楼
如果待测的液位上有水蒸汽,超声波可不可以准确测量。