求教乙炔发生器液位的测量
点击:
718
| 回复:
5
波波嘟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 71回
年度积分:0
历史总积分:219
注册:2004年3月05日
发表于:2005-01-15 15:40:00
楼主
我厂的乙炔发生器液位测量一直是一个难题。用差压变送器会堵塞取压口或划坏膜片,用超声波液位计和雷达液位计也测不好,因为发生器内部有雾和搅拌。不知道同行们是如何解决这个问题的。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
流水寒
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 173回
年度积分:0
历史总积分:266
注册:2003年5月12日
发表于:2005-01-15 15:59:00
1楼
这种情况外浮筒是比较合适的
回复
引用
举报
量子风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 940回
年度积分:0
历史总积分:1259
注册:2004年6月09日
发表于:2005-01-15 17:49:00
2楼
好的 雷达液位计 是不怕搅拌和雾气的 不怕! 0516-3845092 贾
回复
引用
举报
mvp1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:109
注册:2004年5月09日
发表于:2005-01-17 14:54:00
3楼
可以试试激光传感器!!!!! 021-58229535 13338673778 张汝江
回复
引用
举报
strongdragon
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 77回
年度积分:0
历史总积分:180
注册:2004年7月18日
发表于:2005-01-18 18:12:00
4楼
射频导纳液位计,接触式测量,可以克服搅拌和雾气。防挂料,耐腐蚀。022-26713483 魏
回复
引用
举报
trust
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 372回
年度积分:0
历史总积分:450
注册:2004年3月07日
发表于:2005-01-18 18:27:00
5楼
雷达首选。雾不怕,不过,确实要看搅拌的具体情形。