各位大虾./我现有一台IH75KW变频器.为什么给扳子和模块加上直流电的时候,运行一会发现电源板上的 R13 电阻 发烫~!哪位高手清楚的请帮帮忙,告诉我怎么回事.谢谢`~!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
江三
关注
私信
精华:2帖
求助:1帖
帖子:14帖 | 348回
年度积分:0
历史总积分:814
注册:2005年1月06日
发表于:2005-01-28 14:25:00
1楼
R13是充电电阻吗?
回复
引用
举报
大xiao
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:113
注册:2004年9月09日
发表于:2005-01-29 10:01:00
2楼
有短路现象。
回复
引用
举报
ZQ
关注
私信
精华:13帖
求助:1帖
帖子:80帖 | 305回
年度积分:0
历史总积分:581
注册:2002年10月30日
发表于:2005-01-31 15:57:00
3楼
谢谢两位.问题已经解决.是直流吸收电容有问题!