急,李工请进
点击:
596
| 回复:
2
栀子花开1
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 54回
年度积分:0
历史总积分:191
注册:2004年4月19日
发表于:2004-12-23 19:45:00
楼主
李工你好,我想用我厂的闲置AB1336变频器为提升水泵改造, 请问从变频器输出端到电机的线要用1kv的电缆吗? 如要用,因提升泵本身是带有电缆的(水泵出厂时已密封的),这个电缆的 耐压够吗?提升泵是飞力泵。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-24 09:12:00
1楼
提升泵本身的电缆应可用,主要考虑参数是“电流”,电缆太长则最好加装电抗器。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-12-24 12:39:00
2楼
一定要离泵近一点装。。。。。。 功率要适合
回复
引用
举报