求助力普就频器OC1故障????
点击:
1118
| 回复:
4
初学者小王
关注
私信
精华:15帖
求助:0帖
帖子:67帖 | 249回
年度积分:0
历史总积分:346
注册:2003年11月11日
发表于:2004-12-22 08:31:00
楼主
我有一台力普(LP-100G-1R5B)变频器。由于拿给别人维修过,别人把模块用另外一种代换了,现在他换上的模块以击穿,我在没有没有也下模块前还可以按RUN并有频率加减显示,但是在我也下模块后加上整流部分后,通电一按RUN就显示OC1,请问这是什么原因,谢谢了!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
样子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:155
注册:2004年3月17日
发表于:2004-12-22 08:39:00
1楼
OC没有短接 或驱动ce没有短接
回复
引用
举报
初学者小王
关注
私信
精华:15帖
求助:0帖
帖子:67帖 | 249回
年度积分:0
历史总积分:346
注册:2003年11月11日
发表于:2004-12-22 11:12:00
2楼
TO:yangzi! 请问你那里有没有模块P089A09的功能脚资料,OC检测是模块上面的哪两只脚?该机在输出U。V上取用了电阻隆压检测功能,是检测电流还是电压请指教一下,谢谢了。
回复
引用
举报
刘四明
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2006年9月05日
发表于:2006-11-24 10:46:00
3楼
我 有一台LP-100G-R75变频器,上电后显示4个0,左边第一个0显示不全,按什么键都没有反映.哪位高手能给指点.小弟这厢有礼了/
回复
引用
举报
XH00783
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 109回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2005年9月24日
发表于:2006-12-23 22:01:00
4楼
应该是驱动或者是电流传感器坏了
回复