楼主
我单位一台现代变频器出现如下故障:由于进水,模块烧毁,换后一切正常,就是输出电压有问题U相与W相之间有380v电压,U相与V相之间有560v电压,V相与W相之间无电压,经查三模块都是好的,请教各位老师这是什么故障?一般情况下如何解决?(所谓一切正常就是指启动.频率信号都有,调节外部电位器频率也有改变)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
笨变频
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 416回
年度积分:0
历史总积分:388
注册:2003年3月22日
发表于:2004-12-18 00:00:00
1楼
驱动电路有问题,少驱动
回复
引用
举报
西楚霸王
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 381回
年度积分:0
历史总积分:396
注册:2001年6月16日
发表于:2004-12-18 13:53:00
2楼
更换逻辑控制板试试!如果不能解决,检查一下驱动板上的二极管、光偶等
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-12-30 17:32:00
3楼
我有个朋友在韩国现代变频器办事处 0755-83764477 李先生
回复
引用
举报
炸模块
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2004年7月21日
发表于:2005-01-01 19:17:00
4楼
不单是驱动的问题,建议立即停止运行,
回复
引用
举报
初学者小王
关注
私信
精华:15帖
求助:0帖
帖子:67帖 | 249回
年度积分:0
历史总积分:346
注册:2003年11月11日
发表于:2005-01-04 15:00:00
5楼
TO:炸模块: 请问一下你是否知道台达M系2。2KW 变频器驱动板上DR10。DR31。 是多少欧的吗? DD9是整流管还是稳压管, 如有谁知道麻烦告诉小弟一下,小弟在此感激不尽了 我的邮箱是wangyongsheng_41@163.com