请问一下三菱的模拟量输入模块fx-2ad.出厂时的设置为0-10v,数字量为0-4000,改成4-20mA输入,需要对偏移量和增益进行调整吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
萧萧客
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2003年7月29日
发表于:2004-12-14 11:12:00
1楼
需要调整,你先给定一个4mA信号调0,再给定20mA调整为4000。