楼主
大家好,我由于接线误操作,把220伏电源接在PLC的输入电源24V上,造成损害,再接线正确时,PLC没有反映,我不知道PLC的24V的电源和整个电路板的关系,不知道能不能以低成本来修好,谢谢高手的指点,要不我的一个月的工资就没了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2004-12-08 08:47:00
1楼
如果你懂电路板维修,可以打开plc,看看保护器件(如保险,二极管,电阻等,)是否有明显烧毁的情况。
回复
引用
举报
天色已晚
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2004年12月08日
发表于:2004-12-08 10:55:00
2楼
能修好.一般PLC电源内有保护的.
回复
引用
举报
zhaolong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2004年12月01日
发表于:2004-12-09 10:35:00
3楼
能修好.PLC的电源板和主板是分开的,你可以将插件断开,测电源板是否有电压输出。如有电压,应查主板上你接入220V的端口电路有没有元件被击穿。如电阻,二极管,光藕等。
回复
引用
举报
sellcat
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2004年11月25日
发表于:2004-12-09 12:09:00
4楼
哈哈,这次惨了吧,扣工资了吧,哭了吧,坏了吧,快快请教专家吧,我是新手,什么也不懂,只是来窜门,了解了解