四信GPRS MODEM拨号错误代码分析: 1、633错误: GPRS Modem正在使用或没有配置为断开。 如果是拨号网络连接,网络连接试图使用的com端口正在被其他活动的网络连接或其他的进程(例如:超级终端等串口应用工具)使用。请退出使用com端口的应用程序。 2、678 错误: 服务器没有应答。 确保能接收到GPRS信号,如天线是否接触正常,SIM卡是否开通GPRS数据业务。 当地GPRS网络问题,请与移动公司联系。 3、692错误: 调制解调器出现硬件故障。 GPRS Modem由于下列原因而没有响应: GPRS Modem关掉、出故障或没有可靠地连接到计算机上。 要解决该问题,请执行下列操作: (1)确保串口线缆可用。 (2)确保使用正确的COM口进行通讯 (3)拨号连接使用的是否是GPRS Modem.点击拨号属性可以修改。 (4)验证其他应用程序(例如,“超级终端”)没有使用通讯端口。如果正在使用此端口,随后启动“网络和拨号连接”可能导致该消息出现。 (5)重设GPRS Modem。主要设置波特率,串口波特率应与模块波特率对应。(Saro型号的MODEM支持的波特率范围:9600~115200bps) (6)确保GPRS Modem的硬件选项配置正确。 (数据位"8"、奇偶校验"无"、停止位"1") (7)硬件问题,请于我们技术部联系。 3、734错误: PPP 链接控制协议被终止。 移动网关接入号(APN)错误,请设置GPRS Modem的额外初始化命令,进入GPRS Modem属性,点选"高级",在"额外初始化命令"框中输入AT+CGDCONT=1,"IP","cmnet"点确定。 4、777错误 远程计算机上的调制解调器出现故障,导致连接尝试失败。 确保能接收到GPRS信号,如天线是否接触正常,SIM卡是否开通GPRS数据业务。 当地GPRS网络问题,请查看当地是否存在GPRS信号,如果有信号请确认GPRS网络是否正常。请与移动公司联系。 以上只是部分整理的拨号相关问题,其他问题将会陆续整理在论坛上。如果有疑问请与四信通信科技技术部联系。 0592-6300325,326
厦门四信通信科技有限公司Xiamen Four-Faith Communication Technology Co., Ltd.
http://www.four-faith.com
中国区统一服务热线:400 8838 199