发表于:2005-03-07 14:12:00
7楼
通过RS485可以进行通讯.
通讯参数一览表:
通讯规格之设定使用,仅提供有选用含RS-485 使用者参考应用。
支持传输速度2400,4800,9600,19200,38400bps
不支持7、N、1 或8、O、2 或8、E、2 通讯格式
使用Modbus(ASCII)通讯协议
通讯地址设定可选择1~255,通讯地址0 为广播地址
功能码(Function):03H 读出寄存器内容(最多三个WORD)。06H 写入一个WORD至寄存器。
数据寄存器地址及内容地址名称说明:
4700H PV 目前温度值,以0.1 unit 为计量单位,0.5 秒更新一次。
4701H SV 温度设定值,以0.1 unit 为计量单位。
4702H 警报输出1 上限警报值
4703H 警报输出1 下限警报值
4704H 警报输出2 上限警报值
4705H 警报输出2 下限警报值
4706H 温度侦测范围最高值,超过默认值禁止。
4707H 温度侦测范围最低值,低于默认值禁止。
4708H PB 比例带设定值,1~9999以0.1 为单位
4709H Ti 积分时间设定值,0~9999
470AH Td 微分时间设定值0~9999
470BH 加热/冷却磁滞设定值0~9999
470CH~ 470FH 保留。
4710H 输入感温器类型对照值见温度传感器种类及温度范围。
4711H 控制方式0:PID(预设),1:ON/OFF,2:手动调整。
4712H 加热/冷却控制周期1~99 秒
4713H 比例控制误差补偿值0﹪~100﹪。
4714H 温度误差调整值-127~+127。
4715H 警报1 输出模式详见警报输出模式选择
4716H 警报2 输出模式详见警报输出模式选择
4717H 温度单位显示选择℃:1(预设),℉:0。
4718H 加热/冷却控制选择加热:0(预设),冷却:1
4719H 控制运转/停止设定运转:1(预设),停止:0。
471AH 通讯写入选择通讯写入禁止:0 (预设),通讯写入允许:1。
471BH 软件版本V1.00 表示为0x100
4729H AT 设定OFF:0(预设);ON:1
472BH
Encode 0 正常运作
Encode 1 温度尚未取得
Encode 2 温度值未稳定
Encode 3 未接传感器
Encode 4 传感器错误
Encode 5 温度超过范围
Encode 6 温度取得错误
Encode 7 EEPROM 有问题