为什么我的笔记本电脑连接不上PLC啊? 点击:1502 | 回复:6



梁俊

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2004年11月04日
发表于:2004-11-08 17:58:00
楼主
请各位帮帮忙啊?是不是com端口坏了阿?



yusun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2004年1月02日
发表于:2004-11-08 18:15:00
1楼
你看一下PLC上面的通信指示灯亮不亮,如果端口没有被其它程序占用,不亮的话就有可能是端口坏了,因为有的端口没有接地,热插拔容易烧坏端口

do what you want

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2004年10月31日
发表于:2004-11-08 21:56:00
2楼
PLC的型号没有? 检查电脑通讯口是否为COM1还是COM2,再检查电缆线、波特率等通讯设置 e-mail: jian_zhao@shanghaigm.com

梁俊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2004年11月04日
发表于:2004-11-09 14:16:00
3楼
在哪里看com1或come2啊?通讯设置在哪里看?是不是在bios里面有?

云山雾海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2004年8月17日
发表于:2004-11-10 10:47:00
4楼
检查 编程软件 的通讯设置

songame81

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2004年10月28日
发表于:2004-11-12 17:04:00
5楼
先指定正确你的PLC型号,然后在Online选择接线指定,笔记本应该事USB口?不是的话确认你的COM口。确认,可以了。RESET PLC 看PLC RUN 了吗?如果设置OK,应该是RUN,可以了。 songweijiang@netease.com

songame81

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
