变频消防给水设备自动巡检系列设备
建筑物发生火灾时,根据数据统计有相当数量的居民小区、高层建筑、办公楼、宾馆饭店、商场及娱乐场所的消防水泵在接到启动信号后不能启动,延误了灭火时机,给国家财产和人民的生命安全造成极大的损失。
造成这种情况的主要原因是消防泵在平时没有火情时是不启动的,随着时间的推移,水泵内部出现锈蚀、锈死现象,最终导致发生火灾时,消防水泵不能启动。
中华人民共和国公安部于2002年12月20日发布了行业标准GA 30.2—2002《固定消防给水设备的性能要求和实验方法》,条例中明确规定消防泵应具有巡检功能
其中5.4.4.1设备应具有自动和手动巡检功能,其自动巡检周期应能需设定。
5.4.4.2消防泵按消防方式逐台启动运行,每台水泵运行时间不少于2分钟。
5.4.4.3设备应能保证在巡检过程中遇消防信号自动退出巡检,进入消防状态。
5.4.4.4巡检中发现故障应具有声、光报警。具有故障记忆功能的设备,记录故障的类型及故障发生的时间等,应不少于5条故障信息,其显示应清晰易懂。
紫光新锐公司开发的低频自动巡检给水设备是区别于目前所有其他设备的一种独特的低频低速自动巡检方式。该设备对供水管网未加任何改动,未加回流支管和电磁阀。它的运行过程如下:微机控制器中的巡检周期时钟启动巡检子程序后,设备中的变频调速器输出一个较低的频率(0~10HZ)去逐一驱动消防水泵,水泵以每分钟低于300转的速度运转,由于此时转速低,达不到泵的出水转速,因此这种低频巡检方式不会给供水管网增压。
这种低速方式的巡检具有以下特点:
① 由于采用的是变频调速器驱动水泵,水泵启动时是从零赫兹开始缓缓启动,因此这种软启动方式不会对水泵有机械冲击,特别是对大、中功率的水泵来说其意义更大。
② 无启动电流。
③ 驱动功率小,运行高效节能。还是以55KW为例,在低频驱动时300转/分,其驱动电压45V,电流16.50A,则驱动功率为:45×16.50=0.7425KW,则四台55KW消防泵全年用于巡检的耗能为:(实测值)10.45度/年。是工频方式的10.45度/年÷1907度/年×100%=5.5%,其高效节能是明显的。
④ 由于在主干管上未加电磁阀,不改动给排水工程师的设计这对于旧设备的改造是方便适用的。
⑤ 除对水泵进行巡检外,还可对供电电源的欠压、过电压、缺相、短路、过载均能做出报警,使故障消灭在消防事件发生之前,确保设备时时处于良好状态。
⑥ 在自动巡检期间若遇有消防运行命令,会立即中断正在进行的巡检工作转而用工频立即启动消防水泵使之达到额定转速和额定出水量进行消防供水。一个巡检周期且无消防运行时,才又开始一个自动巡检过程。
综上所述,TH-F系列低频自动巡检的消防给水设备以独到优越性能而深受用户欢迎。
新的商机
变频自控技术的应用
目前变频技术正走进我们的各行各业,例如水厂、消防、物业、电厂、煤矿、空调、小区、高层建筑、办公写字楼等等,下面以消防为例,谈谈变频技术的应用,除能节约大量的人力和物力外,节能在50%左右,是一项利国利民的新型工艺。
消防给水设备自动巡检系列设备
请有兴趣的朋友来信联系,电话:010-80955617 13801206352
邮箱:mnm110@eyou.com 刘先生
网址:http://zgxrzk.nease.net