求助:4-20MA信号读不近来 点击:1135 | 回复:7



晓菲

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2004年9月25日
发表于:2004-10-26 22:19:00
楼主
我做的系统从现场4个变送器读4个4-20MA信号进模拟量输入摸板,结果其中一个信号接哪个通道都有,但其他3个接哪个通道都没有,设置一样,用完用表量也都有MA信号???



SUNYUAN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 174回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:567
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2004-11-18 12:57:00
1楼
可能各通道之间有串扰,需要隔离。

mccandhmi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:349
  • 注册:2004年8月26日
发表于:2004-11-18 13:45:00
2楼
是不是你模拟量输入板后面的量程卡,跟你的信号不对? 检查一下你的量程卡,

蓝云

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:60帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:995
  • 注册:2001年12月18日
发表于:2004-11-18 14:09:00
3楼
什么配置

siemeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 109回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:413
  • 注册:2004年10月25日
发表于:2004-11-18 14:46:00
4楼
可能你的模版是共地的,将各信号的负端接地。试试!!

dayspring

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2003年9月19日
发表于:2004-11-18 23:29:00
5楼
呵呵,你加信号隔离器试试,也有可能是模块设置有问题,你的PLC是什么型号的

sunwu

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2002年6月13日
发表于:2004-11-20 05:54:00
6楼
若配置没错的话,信号进不去有可能是仪表允许的负载问题,你查一下AI的输入阻抗多高,串个电阻进去让负载在250欧左右 另外,可以让信号改成1-5V试试,若不能改,AI改成测1-5伏,然后在通道上并一个250欧的电阻

ppccss

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2004年9月14日
发表于:2004-11-22 00:26:00
7楼
现场4个变送器的线制看了吗

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师