定位控制 定位控制方式常用于不带伺服放大器的电动调节阀控制(例如继电器输出型操作器),密闭容器的压力控制等控制效果灵敏,变化快,没有纯滞后的场合。 定位控制方式根据测量值与给定值的偏差大小决定长动、点动或不动,避免出现超调。需要设定动作灵敏度、点动范围、点动周期、点动步距这4个相关参数。 例1:电动调节阀控制 如果点动范围设为5%,动作灵敏度设为0.2%,点动周期设为1秒,点动步距设为0.1秒。 当调节阀实际开度小于给定开度,并且偏差大于点动范围时,控制开长动,直到实际开度增加到点动范围内后转入点动控制,每秒开一次,开的时间长度均为0.1秒,当实际开度增加到灵敏度范围内后停止。 调节阀实际开度大于给定开度的控制与上述过程类似。 例2:密闭容器的压力控制 当压力值小于点动范围时,打开加压阀门,快速加压,待压力值上升到点动范围时转入点动,防止过压,压力值进入灵敏度范围内后停止控制。在保压的过程中,当压力下降到灵敏度范围外时,点动补压。