MODEM连网求助,急!!
点击:
1447
| 回复:
1
ggmm ggmm
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 201回
年度积分:0
历史总积分:395
注册:2000年10月17日
发表于:2004-10-19 11:00:00
楼主
计算机―――MODEM杂1-------电话网――――MODEM2---PLC 现在MODEM为内置MODEM, modem2为TP-LINK (TM-EC5658V ) modem. 对MODEM1没有任何设置;将MODEM2设为自动应答。计算机拨号后,MODEM2可以自动应答,但10秒后就断线了。哪位兄弟,作过类似项目,如何设定MODEM2,请赐教。 CDO@OPTO-TECH.COM.CN TEL: 028-85215715 QQ: 275219217
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ggmm ggmm
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 201回
年度积分:0
历史总积分:395
注册:2000年10月17日
发表于:2004-10-28 09:26:00
1楼
现在OPTO 22公司自己提供了一个modem2的设定程序,通过对MODEM2的设定后,通讯已经很正常了。 调试关键是对MODEM2的设定。还有就是MODEM2和modem1最好用相同型号的MODEM,容易调试。有些modem之间兼容性不好。本次调试时用DELL inspiron 8200的笔记本电脑内置MODEM就无法与TP-LINK 的外置MODEM建立稳定连接。用2个TP-LINK 的外置MODEM就很容易建立稳定连接。