求助 感温棒的控制 点击:836 | 回复:6



新手_学习

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2003年10月21日
发表于:2004-10-11 08:57:00
楼主
请问各位精英: 用FX2N PLC作为控制系统,有一测温体(热电偶或是热电阻)到PLC之间的矩离有30多米远。如果直接把测温体的信号线接到PLC温度模块上,可能会导信号畸变或衰减。请问对这样的案例应如何处理? 多谢各位



qbas

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2003年3月08日
发表于:2004-11-07 18:05:00
1楼
你可以通过仪表来连接,在到PLC的DA转换模块上,这样你就不用担心了,

cpp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2003年8月16日
发表于:2004-11-11 08:47:00
2楼
用 4-20 mA 信号 的温度 Sensor

阿达萨达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2004-11-16 01:13:00
3楼
二楼是一个办法,加一个二次仪表。信号杰在普通AI上。 你说的PLC我不熟悉,但是30多米应该问题不大。因为热电阻如果用专用模块的话,实际上是馈电的,从PLC上送出24VDC,24V/0.02A=1200欧姆,30多米的线阻最多5欧姆,所以线耗可以不考虑。

lly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 907回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1633
  • 注册:2004年8月23日
发表于:2004-11-17 11:24:00
4楼
热电偶必须按不同分度使用补偿导线 热电阻无所谓

鱼螺

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 353回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:610
  • 注册:2004年4月16日
发表于:2004-12-28 23:47:00
5楼
三菱的PLC吗?我个人认为,现场温度不高,不妨使用现场温变(2线制)+配电器,在接入PLC。

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:28帖 | 97回
  • 年度积分:39
  • 历史总积分:2300
  • 注册:2004年12月21日
发表于:2004-12-29 10:26:00
6楼
请教:.液位测量为什么要有负迁移?DCS量程设置与变送器的负迁移量有无关系?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师