1、直接检测式(又称直放式) 用一环形导磁材料作成磁芯,套在被测电流流过的导线上,理论上通过导线周围产生的磁场应与流过电流成正比,而环形导磁材料会将导线中电流感生的磁场聚集起来,如在磁芯上开一气隙,内置一个霍尔线性器件,器件通电后,便可由它的霍尔输出电压正比得到导线中流通的电流。 霍尔器件的输出(必要时可进行放大)送到经校准的显示器(如万用表等)上,即可由霍尔输出电压的数值对应直接得出被测电流值。这种方式的优点是结构简单,测量结果的精度和线性度都较高。可测直流、交流和各种波形的电流。但它的测量范围、带宽等会受到一定的限制。在这种应用中,霍尔线性器件是磁场的检测器,它检测的是磁芯气隙中的磁感应强度。电流增大后,磁芯可能达到饱和;随着频率升高,磁芯中的涡流损耗、磁滞损耗等也会随之升高。这些都会对测量精度产生影响。当然,也可采取一些改进措施来降低这些影响,例如选择饱和磁感应强度高的磁芯材料;制成多层磁芯;采用多个霍尔元件来进行检测等等。 这类霍尔电流传感器的价格也相对便宜,使用非常方便,已得到极为广泛的应用。 2、磁平衡式(又称零磁通式、闭环反馈补偿式) 在前述原理的基础上,又加入磁平衡原理。即将前述霍尔器件的输出电压进行放大,再送经功率放大器后,让输出电流通过次级补偿线圈,使得补偿线圈产生的磁场和被测电流产生的磁场方向相反,因而补偿了原边磁场,使霍尔输出逐渐减小,当原次级磁场相等时,补偿电流不再增大。这个平衡过程是自动建立的,是一个动态平衡。建立平衡所需的时间极短。平衡时,霍尔器件处于零磁通状态。磁芯中的磁感应强度极低(理想状态应为0),不会使磁芯饱和,也不会产生大的磁滞损耗和涡流损耗。恰当地选择磁芯材料和线路元件,可做出性能优良的零磁通电流传感器。(如在霍尔电流传感器的输入电路中接上恰当的负载电阻器,即可构成霍尔电压传感器。) 这类霍尔电流传感器的频带较直检式电流传感器频带更宽,测试精度更高,响应时间更短,因而它可测量高频电流以及脉冲电流等信号,常被用于现代较为流行的交流变频调速系统中,作为电流检测装置。 霍尔电流传感器的特点是可以实现电流的“无电位”检测。即测量电路不必接入被测电路即可实现电流检测,它们靠磁场进行耦合。因此,检测电路的输入、输出电路是完全电隔离的。检测过程中,被测电路的状态不受检测电路的影响,检测电路也不受被检电路的景响。 霍尔电流传感器可以检测从直流到100kHz(通过仔细的设计和制作,甚至可以达到MHz级)的各种波形的电流,响应时间可短到1μs以下。 由于这些优点,霍尔电流传感器得到了极其广泛的应用。 WWW.NJDKJ.COM 南京中旭电子科技有限公司



部长

  • 精华:28帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2004年8月28日
发表于:2004-10-10 00:11:00
1楼
更正WWW.ZXDKJ.COM