请教!s7-200模拟量输出地址出错
点击:
779
| 回复:
3
aycdf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2002年7月16日
发表于:2004-10-08 11:48:00
楼主
cpu为226,扩展一个数字模块,四个模拟量模块.8AI,6AQ, AI:AIWO\AIW2\.....AIW14,AQ:AQWO\AQW2.....AQW10. 采用了六路PID运算候输出. 调试时,监控发现所有模拟量运算在程序中都正常, 但是,在输出端子上,除AQWO输出地址正常外,其他端子输出与运算结果输出不符? 纳闷.请各位献策.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
cucu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:82
注册:2004年5月24日
发表于:2004-10-08 15:19:00
1楼
是否模块组态错误,还是程序写的有问题
回复
引用
举报
qumaoliang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 284回
年度积分:0
历史总积分:301
注册:2003年2月27日
发表于:2004-10-10 15:14:00
2楼
你AI是用的确235吧如果是235就是地址跳空了AQW0、AQW4、AQW8、AQW10、AQW12\AQW14
回复
引用
举报
aycdf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2002年7月16日
发表于:2004-10-10 18:06:00
3楼
对.AI是用了两块235.为什么用235会出现地址跳空呢?