请教:一个FX2N主单元配三个4AD模块一个模拟量(4-20MA)为什么数字量不一样?
点击:
611
| 回复:
1
蓝蓝
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2004年5月30日
发表于:2004-09-29 17:44:00
楼主
使用FX2N主单元配3个4AD模块,模块通道设为H1111,输入信号为4-20MA,当同一输入信号分别接入三个4AD时得到三个不同的数,而且相差很大,近乎一倍,不知什么原因?请老师们帮助!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gdzsyf
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:52帖 | 355回
年度积分:0
历史总积分:504
注册:2004年2月20日
发表于:2004-09-30 09:03:00
1楼
要对A/D模块参数初始化,设定的偏移量要一致。