当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
DCS
我要发帖
求教压力控制系统
点击:
888
| 回复:
2
劳力
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:125
注册:2003年7月31日
发表于:2004-09-26 13:51:00
楼主
一套压力控制系统,PID调节仪,电动调节阀,压力变送器,阀前压力8公斤,控制阀后压力2公斤,压变量程做到2公斤,调节仪PI参数没问题,执行机构调试正常,给定设到2公斤,;开机后测量值到2。7公斤就停止,调节仪不再输出,变送器指针打满,就地压力表指示3。5公斤,调节阀开度百分之40。切为手动方式调节仪与调节阀配合正常。用户侧阀门关闭,测量值指示2。08,阀门开度百分之2不在动作,阀后压力表指示6公斤。另外一个问题,运行中,手摇全关调节阀,就地,仪表测量值均为0,此时调节仪百分之百输出,调节阀应响应打开,阀门未动作,手摇置中间位,调节阀响应,情况依然是如前所述。请问这是调试的问题,还是参数设定的问题,或是仪表选型问题。请专家帮忙。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
苏中浪子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:282
注册:2004年4月14日
发表于:2004-09-28 11:11:00
1楼
我不也肯定,你这是哪的问题,我们也曾遇到过类似的问题!也是压力出现故障.我们是因为电动蝶阀驱动器,关闭阀的力矩不够.这一点厂家有可能说不准,我们原来按厂家意见用的40NM的,最后用到160NM才能完全将阀关死!以上仅供参考!如有错误见量!
回复
引用
举报
成都仪表
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 242回
年度积分:0
历史总积分:322
注册:2003年1月16日
发表于:2004-10-08 14:44:00
2楼
首先,我觉得从你的帖子上理解,你有几点没有说明白: 1,整个工艺过程的运行情况与控制系统方案的选取有直接关系,决定着系统是否正常运行的关键, 2,系统调节阀后压力2kg/cm2,但你的压变量程只有2公斤,不符合选型要求,应在4公斤左右比较合适。 所以,请把你的条件说明白,
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
第九讲 回路控制器和DCS系统...
[5276]
求锅炉FSSS系统的SAMA图以及...
[2174]
DCS 优化算法目前在过程工业...
[3193]
DCS资深讲师、原Honeywell培训...
[13240]
有愿意做霍尼维尔TPS系统组态...
[2076]
浙大中控JX-300XP软件及资料
[1916]
氯碱行业自动控制讨论区
[8093]
DCS在中国应用最多是那家
[2705]
求助:工控机与普通pc的区别?...
[2044]
你知道国产DCS吗?
[7144]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号