abb的DCS500老烧励磁板 点击:773 | 回复:1



WXS

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1152
  • 注册:2002年11月18日
发表于:2004-09-25 23:22:00
楼主
一台ABB的DCS500老烧励磁板,检查电机正常。每次都是在点动时。故障都是整流桥击穿。请教各位是什么原因。



znr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2003年2月26日
发表于:2004-09-28 22:49:00
1楼
磁场电流是否与磁场板相匹配。 检查磁场供电电压。