急于求助:水厂仪器仪表防雷技术,如有相关资料链接或资料,请邮寄给我,万分感谢! 地址:辽宁盘锦辽河油田供水公司生产协调部 联系人:韩光明 邮政编码:124010 电话:0427 7873588
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
太湖浪子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 142回
年度积分:0
历史总积分:180
注册:2003年1月18日
发表于:2004-09-21 19:27:00
1楼
在仪表供电回路加浪涌保护器我想就可以吧!
回复
引用
举报
haibindong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:30
注册:2004年9月22日
发表于:2004-09-22 01:35:00
2楼
分信号和电源浪涌保护器,都要安装,尤其电源浪涌保护器要分级安装,例外接地不好要重新做小型接地体,垂直接地体可用角钢,水平可用扁钢,根据现场情况做出地网大小。例外浪涌保护器要短直,用35平方以上电缆线。 如还有问题就说。 我从事1年半专业防雷,主要电信局站和工控厂的防雷工程。