发表于:2004-09-18 10:52:00
楼主
最近做一个高温烤炉自动控制系统的项目,要求在炉内放几个耐高温探头监控温度,原来德国鬼子采用的是PT100的温度探头,外接单片机及阻值信号放大电路计算温度值.我为了图省事,就搞了几个PT100的温度变送器放里边,外接S7-314IFM模块的模拟量输入,计算温度值.昨天开机一试,温度升到70度左右的时候,变送器出来的信号就开始失灵了,数字不升反降,初步估计是高温影响了变送模块的处理性能,这下我可惨了,关键是在老外面前丢了脸,老板又特爱国,所以发了大火,要我立即补救,否则就走人!我好惨了!!!!原本是想为老板省点钱,现在打算把变送器换为PT100探头,外接SM334模块,但不知道SM334是不是可以直接接PT100的阻值信号啊????我可不想再出事了!!!所以请各位帮帮我啊!!!!