求救:西门自6SE70
点击:
479
| 回复:
2
qg
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:168
注册:2004年8月28日
发表于:2004-09-09 10:58:00
楼主
我维修了一台西门子6SE70系列37KW的书本型变频器。通电后,系统检测后面板上显示P009,但按开机键没有反应,是不是工厂里用PLC控制,单机就无法开机呢?请问如何设置才能开机?望高手指点,谢谢。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
YUJING
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 48回
年度积分:0
历史总积分:220
注册:2003年7月12日
发表于:2004-09-09 12:44:00
1楼
P554----ON 命令源 P443----速度给定源
回复
引用
举报
YUJING
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 48回
年度积分:0
历史总积分:220
注册:2003年7月12日
发表于:2004-09-09 12:45:00
2楼
QQ :11554694