台达变频器互感器集成4570何人能提供 点击:1129 | 回复:6



变频维修

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 44回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:113
  • 注册:2003年10月10日
发表于:2004-08-23 20:15:00
楼主
大家好,本人接修一台台达1.5KW变频器驱动板上的互感器坏了,上有集成块4570损坏那位能帮助提供该块或提供代用品本人非常感谢。



日立

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2004年4月09日
发表于:2004-08-24 07:48:00
1楼
你好,我公司在招维修技术员,我公司是杭州的,你愿意的话跟我联系13336169993

AUTO ZH

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2005年3月04日
发表于:2009-03-11 14:53:16
2楼

青岛立邦达工控,维修台达全系列变频器,互感器故障简单排除。

400-658-0678

0532-83767222

ZIGEGAN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2009-03-12 19:45:51
3楼

换4570没用的,要整个换的,可以找我。13801719364

温州诚迅

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 473回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:787
  • 注册:2006年6月26日
发表于:2009-03-12 22:27:29
4楼
4570我今天买了几个,如急用,可联系:13867709199

改变频率

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2006年6月24日
发表于:2009-03-23 12:31:41
5楼

电流传感器没有专业切割设备是不能修的,如果你的是IC坏了,你换个新的,电阻也要换掉,从新经过镭射切割出准确的阻值,才可以使用。

qc.han

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2007年8月22日
发表于:2010-02-25 14:44:07
6楼

看到已经迟了,我觉得如果不是三组都坏掉的话,切断两组凑合用,问题不大,毕竟器件难买!