发表于:2004-08-20 10:05:00
楼主
目前我遇到1个挺头疼的事情 基本情况如下:
A. 测量对象 :2个盛盐酸的圆柱子形卧罐两边有圆弧(挺标准的,大家可以想象到) 距离0.5m 罐体底部有连通器 两个罐子理论上在同一水平线上.罐体直径2m 内部有未知准确厚度的衬胶(防腐蚀,图纸标定的厚度不一定准确),罐体上主要开口有2个,均在上端中心线
B. 测量目的: 实时测量里面酸液的质量
C. 实际情况:
1\ 进酸不规范 由于原有的进酸管道 比槽车的细 操作人员往往把槽车管道直接插入 罐体上端敞开的入口中
2\轮流进酸过程2个罐体连通器滞后现象严重
3
D .我的测量方式:
用精度1mm的 超声波液位计 在线测量罐体内 酸液的高度 4-20mA 经过电路转换成1-5V 输出到采集模块,后进入工业控制计算机 经过软件公式计算实时体积 由比重得出质量
我们精确的测量了 罐体的外径 (担心图纸不准确)
目前主要存在问题: 计量不准确 误差非常大
我想请各位高手协助分析有可能的情况 或者大家谁以前有同样的经历....