深圳华夏盛数字电台典型线状管道SCADA系统应用
哈尔滨市输气公司管线/分输站实时监测系统无线通讯部份
一、前言
用无线电台方式实现远程数据采集、监视与控制,相对于架设专用电缆(或光缆)、租用电信专线等,具有造价低廉、施工快捷、运行可靠、维护简单等优点。
深圳华夏盛SCADA系列数字电台采用数字信号处理、纠错编码、软件无线电、数字调制解调和表面贴片一体化设计等技术,具有高性能、高可靠及抗干扰能力强等特点,电台提供标准232数据口可直接与计算机、RTU、PLC、GPS接收机、数码相机、数据终端等连接,传输速率达19200bps,误码低于10E-6(接收电平-110dBm时),发射功率0.5-25瓦可调节,任何型号电台可设置为主站或远程站使用,无中转通信距离达50公里以上,能适应室内或室外的恶劣工作环境。电台数据和话音兼容,可工作于单工、半双工、时分双工TDD、全双工方式,收发同频或异频中转组网,并具有远程诊断、测试、监管功能,满足各行业调度或控制中心与众多远方站之间的数据采集和控制。
哈尔滨市输气公司负责气化厂向哈尔滨输送煤气,管线长度为247公里,在沿线设有7个分输站,各站均建有微波通讯塔(以前用于语音传输,现已废了)现我们准备利用现有通讯塔把各站压力、温度、流量等10来个工控参数上传到哈尔滨市的调度室进行集中实时监控,各站分布情况如下:

二、 系统结构
根据输气管线和分输站点的分布及各处地形等实际情况,经过初步实测和综合考虑微波设备投运情况,确定调度室、哈尔滨站、阿城站、宾县站、高楞站、首站均配2710电台、全向高增益天线。为保证可靠通讯,其中调度室、阿城站、宾县站、高楞站、首站均配25W电台,哈尔滨站可配5W电台。胜利站与方正站之间由于距离较远、地形较复杂,原来微波通讯时在两个站之间有中继,现因中继没有现成供电系统,本方案经实测确定两站之间不用中继,每站用25W电台配高增益定向天线,能够保证稳定可靠通讯。其系统结构如下图所示:

三、 设备配置及价格(略)
根据系统结构,本项目通讯部份的设备配置如下:

注:其中稳压电源8台和全部馈线可以用原有的。
深圳市华夏盛科技有限公司
地 址:深圳市福田区泰然工贸园苍松大厦南座3A12
联系人:刘继兵(13823678436)
电 话:83849417,83435240传真:83849434 邮编:518040
邮 箱: liugb@963.net
网 址:www.sinosun-sz.com