求教“台安N2”上电显示“OC” 点击:1122 | 回复:3



XINGDI

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2004年3月18日
发表于:2004-08-01 20:13:00
楼主
各位好!我处有一台“台安5.5KW的变频器曾经整流炸过,电解电容液渝出。修复后运行了俩个多月,现又整流炸了。换上后运行了一个多小时后就显示恒速过流。现一上电就显示OC。PC929。电流互感器没坏新的换上一样。显示OC。还会有哪问题?请各位高手指教小弟在此有礼了!



济南迪凯电气

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2003年5月21日
发表于:2004-08-02 11:05:00
1楼
请检查模块,如没问题可能是电流检测部分坏,

12345aa

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2003年11月26日
发表于:2004-08-07 10:34:00
2楼
xi yi xi jiu ke yi le

XINGDI

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2004年3月18日
发表于:2004-08-08 15:29:00
3楼
TO;石狮变频 请问洗哪里???