富士变频器G11系列故障
点击:
3212
| 回复:
71
学生学习
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:80
注册:2003年11月21日
发表于:2004-07-01 11:40:00
楼主
各位老师:我有一台富士FRN7.5G11S-4CX变频器,过一段时间就出现“欠电压”报警,再重新启动,又能开一段时间,请问该如何解决?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
I LOVE INV
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:1帖 | 65回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2004年2月06日
发表于:2004-10-02 22:14:00
21楼
具我所知变频器内的大功率模块应该是MOS管而不是可控硅,因为可控硅在直流供电时是不好关断的。而欠电压报警可能是电源接触器的触点虚,YONGZAIZHENGLIUSHANGXINGBUXING?短接限流电阻,不好关断正好.
回复
引用
举报
刘志学
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:886
注册:2004年5月26日
发表于:2004-10-02 23:05:00
22楼
G11变频器的整流和缓冲电路都集成在一起了,我同意紫竹的意见检查一下检测电路。
回复
引用
举报
浙江格雷特
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:42帖 | 352回
年度积分:0
历史总积分:409
注册:2004年9月15日
发表于:2004-10-06 15:03:00
23楼
TO学生学习: 故障原因找到解决了么?
回复
引用
举报
富士老枪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:78
注册:2004年4月19日
发表于:2004-10-06 23:22:00
24楼
PPCB 板上的一个驱动用的三极管工作不稳定了。再过几天会出现送电就“LU”报警。
回复
引用
举报
变频之子
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1052回
年度积分:0
历史总积分:1119
注册:2004年10月05日
发表于:2004-10-06 23:34:00
25楼
检测电路问题
回复
引用
举报
ximenzizhuanye
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:192
注册:2004年10月07日
发表于:2004-10-07 13:30:00
26楼
检测电路不好
回复
引用
举报
学生学习
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:80
注册:2003年11月21日
发表于:2004-10-08 08:14:00
27楼
谢谢各位的指点,故障已解决。说来不好意思,故障原因为输入电压有问题,缺一相,变为220V供电。请问各位高手,变频器能用220V供电吗?
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-10-08 12:07:00
28楼
“缺一相,变为220V供电”理解错误!两相也是380V。
回复
引用
举报
浙江格雷特
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:42帖 | 352回
年度积分:0
历史总积分:409
注册:2004年9月15日
发表于:2004-10-08 15:52:00
29楼
输入缺一相不会降低输入电压,是因为回路供电输入电流不足造成报警。
回复
引用
举报
申炎仁
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 191回
年度积分:0
历史总积分:217
注册:2004年4月15日
发表于:2004-11-05 10:56:00
30楼
我们这里也有类似问题。富士G11S和P11S,三四台,带风机负载。故障显示“欠电压”,EDC大约是530V。故障不定期出现,一两天或更多时间。请详细指点,谢谢! 是不是制造质量有问题?这批是今年上半年的产品。无锡厂出的。
回复
引用
举报
syydz
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:70帖 | 675回
年度积分:0
历史总积分:1132
注册:2004年1月30日
发表于:2004-11-05 16:08:00
31楼
to学生学习:三相交流电源缺一相也是380付, 任意一向对中线的电压才是220付。
回复
引用
举报
cuo le
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2006年5月18日
发表于:2006-06-06 14:30:00
32楼
电机没问题 就是不转了 怎么回事啊??用的是富士的G11的
回复
引用
举报
郝文学
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 116回
年度积分:0
历史总积分:140
注册:2006年3月31日
发表于:2006-06-06 15:15:00
33楼
欠压报警是直流端低压报警。有可能情况是1、电源电压低、缺相。2、电容问题。3、主控板。4、 负载拖动。
还有什么原因啊?
回复
引用
举报
han1 _41
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 184回
年度积分:0
历史总积分:433
注册:2006年2月13日
发表于:2006-06-08 17:17:00
34楼
一、当检测回路检测到直流电压纹波不足时,就会报欠压
二、可控硅掉电
三、检测回路故障
回复
引用
举报
滨州疯人
关注
私信
精华:3帖
求助:2帖
帖子:58帖 | 943回
年度积分:0
历史总积分:715
注册:2005年10月28日
发表于:2006-06-09 15:18:00
35楼
电源缺相是会产生欠电压的现象,这种故障我在厂里经常遇到,特别是富士系列。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
西门子G120变频器参数设置,快...
[6513]
变频器功能详解
[8148]
变频器基础问答集锦
[8450]
变频器散热风扇上怎么是三根...
[20251]
变 频 器 过 电 压 的 原 因...
[5420]
施耐德ATV12变频器说明书
[10410]
<SIEMENS变频器的常见故障...
[10776]
变频器带普通三相异步电动机...
[8453]
一台或多台上位机同时监控超...
[9187]
为什么软启动器启动后电流降...
[10832]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页