一台KEB F1变频器,频率设置为670Hz,空载情况下一切正常,带载后频率只能到508Hz,而且是经过十至二十多分钟,正常情况下应该在10多秒,不知故障出在哪里,请高手指点
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-07-31 08:45:00
1楼
失速,负荷太大。