请教三菱A系列PLC编程问题 点击:1101 | 回复:8



SEASHELL

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2004年6月26日
发表于:2004-07-27 17:01:00
楼主
请问A系列A2US CPU的C点\T点\M点停电保持的范围是多少?!(点的编号范围) 另:我怎么给编好程的PLC加不了密?



SEASHELL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2004年6月26日
发表于:2004-07-29 11:55:00
1楼
没人能回答吗

GAVIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2003年1月13日
发表于:2004-07-29 16:40:00
2楼
可与我公司联系,TEL:0755-82984881-21 FAX 0755-82984880 我公司是三菱南方FA中心。

haozi718

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2004年2月11日
发表于:2004-07-30 10:33:00
3楼
看看A的基础篇!答案就都有了,它里面的T C M 都不具备停电保持功能!里面的L R 可以

SEASHELL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2004年6月26日
发表于:2004-08-01 10:08:00
4楼
TO:水长 我是菜鸟,既然你清楚,为何不帮小弟一把.不要卖关子嘛,能把L R的点范围告诉我吗???

GZLY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2003年11月15日
发表于:2004-08-06 19:32:00
5楼
FA中心他?的,有空可以找我

micke(深圳)

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:362
  • 注册:2003年10月10日
发表于:2004-08-07 08:13:00
6楼
A系列种所有的R都可以停电保存,而且R是一字为单位,和D寄存器一样。不过最大的R点数我不记得了,但我可以肯定最少有256点。

zsy941

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2003年7月24日
发表于:2004-08-08 00:57:00
7楼
L1000-2047

乔一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2004年8月24日
发表于:2004-08-24 20:05:00
8楼
L和M通用,扩展后有8000多点, R也有那么多!