delta V与几大控制系统的区别 点击:1604 | 回复:7



arbing

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2002年8月23日
发表于:2004-07-22 16:26:00
楼主
请DCS专家客观的评价一下DELTAV与ABB HONEYWELL 横河在化工行业应用的区别甚至别的行业。他们的优缺点。恳请专家们不吝赐教!



Ace of Base B

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2004年2月12日
发表于:2004-07-22 18:59:00
1楼
横河DCS最传统,最稳定。

arbing

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2002年8月23日
发表于:2004-08-13 15:32:00
2楼
难道大家都没用过艾默生的DELTA V系统吗?欢迎评论!客观评价!

http://abbsystem.com

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:24帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:279
  • 注册:2001年4月23日
发表于:2004-08-19 11:21:00
3楼
DeltaV系统软件不错,功能很强,但是硬件这块还有所欠缺,基本应用行业也仅限于化工行业,在其他行业业绩不多。 ABB系统有十几套,每套系统又面向不同的行业,在每个领域都做的很好,综合实力应该说非常强。 近几年,在DCS领域处于上升期也就是ABB和EMERSON两家公司。 至于日本的系统无需评论

三藏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2004年8月19日
发表于:2004-08-19 22:11:00
4楼
我在一个台资玻璃厂工作,这里窑炉、锡槽控制用的就是DeltaV。有个显著的问题就是:当现场助燃风控制阀全关时,现场变送器(输出4-20mA)输出4mA,可在电脑上居然还有风量。我们只能认定这是软件问题了

P31G

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2003年9月23日
发表于:2004-08-23 14:15:00
5楼
三藏,你觉得ROSEMOUNT会犯这种低级错误吗?我估计是软件组态的问题!

风飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2006年10月27日
发表于:2009-05-27 12:52:02
6楼
组态问题,设成全关时,可使输出电流更小,才能保证全关。

张天军

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 478回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:609
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2009-05-29 18:36:52
7楼
本人以为横河的好用!