不用OPC而直接用winsock可以吗? 点击:908 | 回复:3



无知的天才

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2004年7月15日
发表于:2004-07-15 22:23:00
楼主
我现在的工程准备在原有用西门子200PLC自由口通讯的基础上扩展243模块, 应为我们只是想利用TCP/IP来读取和发送原来由PPI电缆传输的数据包,而且这些包在上位机上是由自己编程读取的,并没有太大的数据量 如果加模块后,我不用OPC Server的一套, 自己用winsock来解TCP/IP的包有多大的可能性? 如果我用OPC,开发量由有多大呢?以前从没做过这个。 谢谢!



sunrisea

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2002年6月03日
发表于:2004-07-16 06:54:00
1楼
100%的可能,其实这比OPC还要灵活方便的,不过,麻烦程度大, 写成通用专业的IP数据包的分发管理服务,代码量大

deng_lp

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 2669回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2876
  • 注册:2001年6月19日
发表于:2004-07-16 08:10:00
2楼
从成本上考虑,自编TCP/IP的解析程序,是要好一点。 不需要opc scot的授权。 从效率和可靠性来看.用OPC 更方便。

pingyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2002年3月13日
发表于:2004-07-16 09:33:00
3楼
我做过243的OPC通讯程序,当时也是想直接用SOCKET通讯,但没有找到243的SOCKET接口资料,好像西门子没有公开,如果谁有的话能否告诉我? to:无知的天才 OPC通讯程序很好编,但SOFTNET中243的OPC配置,好麻烦。