当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工控机
>
数据采集与分析
我要发帖
813AI漂移
点击:
700
| 回复:
2
ABB-PGP新手
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:18
注册:2004年1月07日
发表于:2004-07-15 12:01:00
楼主
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ABB-PGP新手
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:18
注册:2004年1月07日
发表于:2004-07-15 12:05:00
1楼
为什么用完用表测量电压不变,但接收到的数据在不停的变化,电压测量为2.2V,接收的数据在2.2~2.4之间变化。
回复
引用
举报
GaryLin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 1186回
年度积分:0
历史总积分:1263
注册:2003年4月15日
发表于:2004-07-15 12:28:00
2楼
解析度/分辨率愈高, 就愈容易看到跳动.