请教各位大虾:我有一客户有一风机通过皮带传动,电机和风机转速比是3:1,我想通过改变传动比为1:1,然后通过变频器降低电机的转速(即降低运行频率)达到节能效果,不知这样能否节能,请各位指教!多谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-07-14 17:45:00
1楼
节能不明显!
回复
引用
举报
gdzsyf
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:52帖 | 355回
年度积分:0
历史总积分:504
注册:2004年2月20日
发表于:2004-07-14 17:47:00
2楼
这已不是节能的问题,会不会过载也成了问题
回复
引用
举报
学习数控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 167回
年度积分:0
历史总积分:221
注册:2003年2月06日
发表于:2004-07-14 20:51:00
3楼
变频器只是变频,不变转距,或者说并不增加转距,因此变频器不适用于替代减速器,切记.