发表于:2004-10-31 22:14:00
4楼
可在三芰PLC上使用的温控模块
DCDZ-8AD-TC&WK温度控制模块使用说明
大成电子研究所研制的DCDZ-8AD-TC&WK温度控制模块采用单片机与专用16位温度转换集成电路,
通过FX2N(1N) PLC上预留的485通信口上加装FX2N-485-BD专用模块,(FX1N-485-BD).在触摸屏上操作,
进行温度检测与控制。该模块具有价格低廉、性能稳定、检测精度高、互换性强、不需对现有的PLC
程序进行改动即可直接使用的优点,是目前使用的FX2N-4AD-TC温度模块进行温度检测及控制的设备
降低成本、更新换代的优选产品。
环境特性:与FX1N, FX2N PLC相同
电源特性:24V DC ±10% 50mA
输入信号: 热电偶: 类型K 0℃---1000℃八路.
温度检测范围:类型K 0℃---1000℃
分辨率:0.2℃
温度显示数据寄存器:T0-T7对应D100-D107,加热状态显示寄存器:D108
温控范围设定数据寄存器:D330—D337, 加热控制寄存器:D340
温控输出:Y0-Y7对应T0-T7
接线
1. 热电偶正极分别接DCDZ-8AD-TC&WK模块的T0~~T7,负极接COM
2. 打开PLC的上盖板,将FX2N-485-BD插入预留的插座内,将随机配备的自攻螺丝将485BD固定;
3. 采用二芯屏蔽线,红线一端接DCDZ-8AD-TC&WK的A,另一端接FX2N-485-BD上的RDA;B接RDB;
并用330欧电阻将RDA和SDA相连,用导线将RDB和SDB相连,屏蔽线接在FX2N-485-BD上的SG端子上,
另一端剪齐悬空;
4. PLC电源+24接在DCDZ-8AD-TC&WK的24V端子上,COM接至0V端子上.
5. 八路温控的固态继电器分别接至Y0-Y7,公共端COM.。
运行:
接通电源后,DCDZ-8AD-TC&WK模块上的红色指示灯闪烁即表明其工作正常;反之异常。
PLC 接通电源后,FX2N-485-BD上的RD,SD LED 通讯时高速闪烁,表明其工作正常;反之异常。
M8063 为0 时,通讯正常;为1 时,通讯异常。根据这一特性,可在程序中加入安全保护措施。
青岛大成电子研究所 青岛市富饶路31号-7-502 邮编: 266100
服务热线电话: 0532 5988631 2764373 传真:0532 3831721
e-mall:dchdz@public.qd.sd.cn