楼主
用户反映无显示,测量整流及逆变模块,电源部分均无问题,为保险期间,断开模块后通电试机,有显示为CDP312 PANEL 04.25,下边一行是小黑点不停在循环,好象在检测什么,请问各位高手,这是什么现象?跟断开模块有关系吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-07-07 15:53:00
1楼
一个问题不要提两次
回复
引用
举报
巨化股份
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:157
注册:2003年3月19日
发表于:2005-04-14 22:36:00
2楼
回复
引用
举报
abb_dcs500
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 175回
年度积分:0
历史总积分:170
注册:2005年4月13日
发表于:2005-04-15 14:22:00
3楼
换一个操作盘试试,如果还是同样的现象,那就是主控板没灌相对应的程序——我在用DCS500的时候碰到过同样的问题 或者是软件版本不对