西门子331-7KF02-0AB0模拟量输入模块电压不够,如何解决的,请高手支招. 点击:690 | 回复:3



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-06-19 10:14:00
楼主
我用的是西门子331-7KF02-0AB0模拟量输入模块,采用两线制电流输入信号,必须向外界传感器提供24伏,可电压总为22.3 电压不够,如何解决的,请高手支招. 注: 我现在大庆油田当年王进喜所在的铁人钻井队调试钻机设备了,调试不成实在是对不住辛苦的油田工人,就算是为了我国的能源事业,为了我们的铁人精神帮帮忙吧



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-06-19 22:11:00
1楼
help help help

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-06-26 16:33:00
2楼
改为4线制,外加隔离模块或外加电源

qumaoliang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 284回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2003年2月27日
发表于:2004-06-26 18:56:00
3楼
同意火车的331侧面有一个跳线块跳成4线制在回路上串一个24V电源,不过还是那句话这不是PLC的问题,你下产次不要用这种传感器了,正常的有15V就行了