我用的是西门子331-7KF02-0AB0模拟量输入模块,采用两线制电流输入信号,必须向外界传感器提供24伏,可电压总为22.3 电压不够,如何解决的,请高手支招.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
goldage
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 2902回
年度积分:0
历史总积分:5708
注册:2004年2月14日
发表于:2004-06-18 22:54:00
1楼
向外边传感器供电建议另外用电源,一般情况下电压18到24V传感器都能工作
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-06-20 10:32:00
2楼
可外面的传感器是别的厂家提供的,两线制方式 只有两颗线用于 1 外部向传感器供电 2 传感器反馈模拟量电流信号
回复
引用
举报
goldage
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 2902回
年度积分:0
历史总积分:5708
注册:2004年2月14日
发表于:2004-06-20 22:30:00
3楼
传感器 多是3线的,2线的传感器多是开关量输出的,可以具体点说说你们的传感器主要目的吗
回复
引用
举报
xyr
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:74
注册:2003年5月10日
发表于:2005-02-05 23:08:00
4楼
楼上的说传感器都是三线好像不妥啊。像以前DDZⅢ型的都是二线制呀。 比如现在的压力、流量、温度等模拟量信号都是二线制,取4~20mA,如果取电压的话就在回路中串个250欧的高精度的精密电阻,然后取其两端的电压降就可以啦。信号对应的电压的输出范围是1~5V。
回复
引用
举报
bfhy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 406回
年度积分:0
历史总积分:470
注册:2005年1月02日
发表于:2005-02-06 08:53:00
5楼
22.3V 电压可以正常工作!如果没有信号或不稳,检查电缆或其它接线吧!
回复
引用
举报
匆匆过客
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2003年2月21日
发表于:2005-02-12 16:11:00
6楼
有二个方法: 1、将通道设成1-5V电压信号,在仪表回路中串入一24VDC电源和一个250欧电阻,电阻两端接通道。 2、加装一个安全栅(或配电器等),由安全栅对仪表回路供电。
回复
引用
举报
一名新手
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2005年2月02日
发表于:2005-02-13 14:25:00
7楼
你说的是二线制变送器吧?看一下变送器的说明书,22.3V电压应该 可以正常工作。
回复
引用
举报
衡衫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2003年11月29日
发表于:2005-02-17 17:18:00
8楼
“匆匆过客”的第二个方法很好 如果22.3V不能带动你那个传感器的话,最好加装安全栅,否则那么水的传感器会带来很多危险的,呵呵
回复
引用
举报
FCB
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2003年10月15日
发表于:2005-02-21 14:55:00
9楼
串用一个外部电源。
回复
引用
举报
jackhu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:88
注册:2005年2月05日
发表于:2005-02-22 00:37:00
10楼
请问各位:我的PLC在使用的过程中会有周期性的死机,发现后用外部隔离直流24电源可以使其复位。我现在没有编程设备查不了里面的程序是不是会扫描死循环。谢谢指导
回复
引用
举报
jackhu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:88
注册:2005年2月05日
发表于:2005-02-22 00:39:00
11楼
我的是开关量过程控制的没有才传感器。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
对“5V 的TTL电平怎么转换到2...
[11191]
PLC高速计数功能的应用
[9049]
30了,学PLC还有用吗?
[16001]
PC编程与S7-Smart的以太网通...
[10693]
简单的编程,谁能试试?
[10056]
求助:安装step7 5.2时 提示 ...
[8900]
三菱PLC内部电池不更换程序会...
[8403]
三菱PLC仿真软件GX Simulato...
[14605]
松下PLC跟串口调试助手如何通...
[9693]
求助:OPC到底是什么东西
[21242]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号