当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
施耐德变频器
我要发帖
施耐德ATV-58HU72M4变频器
点击:
1736
| 回复:
10
泉州
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 234回
年度积分:0
历史总积分:285
注册:2002年9月20日
发表于:2004-06-11 21:28:00
楼主
本人接一个施耐德ATV-58HU72M4变频器,一上电就显示OSF ,但电源电压并不高, 请各位高手给予指点迷津。谢谢!~!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
中国变频器168
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 560回
年度积分:0
历史总积分:994
注册:2003年1月08日
发表于:2004-06-12 11:09:00
1楼
那是交流电源过压的意思
回复
引用
举报
泉州
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 234回
年度积分:0
历史总积分:285
注册:2002年9月20日
发表于:2004-06-12 19:19:00
2楼
交流电源正常
回复
引用
举报
只会ATV
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2005年5月01日
发表于:2005-07-29 16:37:00
3楼
OSF即电源电压过高,建议检查电源电压。如还不能解决就联系施耐德的客服吧!~~
回复
引用
举报
只会ATV
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2005年5月01日
发表于:2005-07-29 16:50:00
4楼
也可能是启动过快,把启动时间调慢一些!~~
回复
引用
举报
zzy1470
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2005年2月21日
发表于:2005-08-11 11:44:00
5楼
检查电源采样的电阻。1.4M和电源板上的CPU.我是施耐德授权服务商。有问题联系:027-59810776
回复
引用
举报
吴博
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:196
注册:2005年9月19日
发表于:2005-09-19 16:30:00
6楼
东芝变频器是不是采用的施耐德技术?哪为大虾肯赐教?
回复
引用
举报
zhousqc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:76
注册:2004年3月25日
发表于:2005-11-21 14:24:00
7楼
施耐德采用东芝的技术
回复
引用
举报
zhousqc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:76
注册:2004年3月25日
发表于:2005-11-21 14:24:00
8楼
错,施耐德变频器采用的东芝技术
回复
引用
举报
富士变频器维修
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 933回
年度积分:0
历史总积分:1787
注册:2004年9月30日
发表于:2005-11-21 17:42:00
9楼
回复
引用
举报
王道双
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 317回
年度积分:0
历史总积分:422
注册:2004年6月15日
发表于:2005-12-13 14:42:00
10楼
东芝和施耐德变频器硬件是东芝研发的,东芝为施耐德的OEM,但是软件是各家做各家的!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
刘志斌老师将要证明矢量控制...
[6560]
这样的烧保险丝啥原因啊?
[5471]
星三角启动改为变频启动后,水...
[6993]
请问大家:日业变频器的质量怎...
[5780]
请问变频器的功率是如何计算...
[20098]
富士G11变频器送电跳OC2或OC...
[5958]
起重机调速控制系统
[5770]
变频调速应用百例
[8703]
《变频器维修与应用》
[86607]
爱德利 AS2-IPM 变频器想恢复...
[5517]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号